냉동 Cycle의 주요 구성기기
Compressor(압축기) : 냉동 Cycle에서 저온 저압의 냉매가스를 고온 고압으로 만들어 주어 응축이 잘 되도록 하는 기기이다. (왕복동식, 회전식, 스크류식, 원심식, 스크롤식)
Condenser(응축기) : 압축기에서 토출된 고온 고압의 기체 냉매를 냉각 액화 시키는 열교환기로서 열을 외부로 방출시켜 저온 고압의 액 냉매를 팽창밸브로 보내는 역할을 한다. (수냉식, 공랭식, 증발식)
Expansion Valve(팽창밸브) : 냉동 Cycle에서 냉매 유량을 조절하는 기본적인 기기로 증발기에서 열 흡수작용이 용이하도록 압력과 온도를 강하시키고, 동시에 냉동 부하의 변동에 대응하여 적정한 냉매유량을 증발기에 조절, 공급하는 역할을 한다. (교축현상 : 열량, 일량, 엔탈피변화 없음) (수동식, 자동식, 모세관 이용)
Evaporator(증발기) : 냉동 Cycle에서 냉각 작용을 하는 열교환기로써 증발관에 공급된 저온 저압의 냉매액이 기화되면서 냉각대상물인 물질이나 주위의 공기 등으로부터 열을 흡수하여 기화된 냉매가스를 압축기로 보내는 역할을 한다.
냉동 Cycle의 부속기기
Oil Separator(유분리기) : 압축기에서 토출된 냉매가스 중에 혼입된 윤활유를 분리시켜 압축기의 크랭크 케이스로 회수하는 역할을 한다.
Oil Return System(유회수 장치) : 프레온 냉동장치에서 만액식 증발기나 저압 수액기 등에 유입된 유는 냉매액과 혼합되어 존재하므로 기기 외부로 나오지 못하고 기내에 점점 쌓이게 되어 냉각기능을 잃게 된다. 압축기 측에는 윤활유 부족으로 고장이 발생하므로 유회수 장치를 설치하여 연속운전이 가능하도록 한다.
Receiver(수액기) : 응축기에서 액화된 냉매를 팽창밸브로 보내기 전에 일시 저장하는 용기로서 냉동장치의 운전상태 변화에 따라 증발기 내의 냉매량이 변화하여도 액이 항상 수액기내에 잔류하여 장치의 운전을 원활하게 한다. 냉동장치 수리나 장기간 정지 시 장치내의 냉매를 회수(Pump Down)하는 역할을 한다.
Dryer(드라이어) : 냉매속의 수분을 제거하지 않으면 팽창밸브에서 수분이 결빙되므로 수분을 제거해야한다. 이와 같이 수분을 흡수하기 위해 드라이어를 설치한다.
Strainer, Filter(여과기) : 냉동장치의 배관에 용접 찌꺼기, 기타 금속가루 등의 이물질이 냉매나 윤활유에 혼입되어 팽창밸브의 오리피스, 압축기의 흡입밸브, 토출밸브, 전자밸브 등에서 작동 불량을 일으키거나, 실린더 내면 등을 손상하는 원인이 되므로 냉동기에서는 일반적으로 금속용기 내에 금속망을 넣어 액관과 압축기 흡입직전에 각각 설치한다.
Solenoid Valve(전자밸브) : 냉동기의 Heat Pump 운전이나 제상 운전시 전기적인 신호로서 배관의 유로를 on-Off 시키는 밸브이다.
Moisture Liquid Indicator(습도지시 액면계) : 냉동 Cycle 내에서 운전에 치명적인 수분을 감지하여 색상의 변화로서 Dryer의 교체시기를 알려 주는 역할과 냉매의 충전시에 적정 충전량을 알 수 있도록 가시화 시켜주는 계기이다.
Ball Valve(볼 밸브) : 수동으로 냉매의 유량조절 및 유로를 차단하여 기기의 교체가 용이하도록 하는 역할을 한다.
Electronic Stepper Regulator(전자 축소 조절기) : 압축기 및 전자식 팽창밸브와 연결되어 전기적 신호로서 유로를 조절하여 냉매를 적정량으로 맞추어주는 역할을 한다.
Accumulator(액분리기) : 증발기와 압축기사이의 흡입가스배관에 설치하여 흡입가스에 냉매액이 혼입되었을 때, 이것을 분리하여 가스만을 압축기에 흡입시켜 액압축을 방지하고 압축기를 보호하는 역할을 한다.
Suction Line Filter-Drier(흡입구 필터드라이어) : 압축기 흡입구 측에 설치되는 기기로서 수분의 제거 및 이물질의 유입을 막아주어 압축기를 보호하는 역할을 한다.
High-Low Pressure Control(고 저압차단 장치) : 장치의 운전시 내부에서의 이상으로 인하여 Cycle이 파괴 되었을 때, 압축기 토출측에 고압이 발생하였을 때, 압축기 흡입측에 액백현상이나 저압 발생시에 자동으로 압축기의 입력 전기를 차단하는 역할을 한다.
Reversing Valve(방향 전환 밸브) : 최근에 각광을 받는 Heat Pump System에서 배관의 유로를 냉방, 난방으로 전환시켜주기 위하여 필요한 밸브이며 대형 냉동 Cycle의 Hot Gas Defrost System에서 압축기 토출의 고온 고압의 냉매가스로 증발기의 성애를 제거할 때 유로를 바꾸어 주어 제상이 가능하도록 하는 역할을 한다.
Head Pressure Control(고압 조절기) : 응축기 측의 열교환이 원활히 이루어지지 않거나 유로가 축소, 차단되었을 때에 고압의 냉매를 임의로 Bypass 시켜주어 System을 보호하는 역할을 한다.
Hot Gas Bypass Regulator(제상 조절기) : 제상 운전시 냉매 증기의 량을 조절하는 역할을 한다.
'기타관련' 카테고리의 다른 글
FILTER DRIER(2) (0) | 2013.11.13 |
---|---|
FILTER DRIER(1) (0) | 2013.11.13 |
펠티어 소자 - 미래의 냉난방 기술 (0) | 2013.11.11 |
형광등 읽는 법 (0) | 2013.11.11 |
BOD COD (0) | 2013.10.30 |